Zbiornik buforowy do chillera. Kalkulator pojemności wody
Zbiornik buforowy do chillera. Kalkulator pojemności wody

Zbiornik buforowy do chillera. Kalkulator pojemności wody

()

Zbiornik buforowy do chillera dobiera się z prostego warunku: sprężarka po starcie musi popracować minimalny czas, zanim woda schłodzi się o dopuszczalną różnicę temperatur. Kalkulator poniżej liczy wymaganą pojemność wody w układzie i mówi, jaki bufor dołożyć do istniejącej instalacji. Dobór bufora i chillera zrobimy też za Ciebie: +48 530 805 705. Serwis i montaż wyjeżdżają z bazy w Wałsnowie, obsługujemy Warszawę, Szczecin i całą Polskę.

Kalkulator zbiornika buforowego chilleraPolicz minimalną pojemność wody w instalacji, żeby sprężarki nie taktowały, i sprawdź, jak duży bufor dołożyć.
1Chiller i sprężarki
2Instalacja (opcjonalnie)

Wzór: V [l] = Pmin [kW] × tmin [s] / (ρ [kg/l] × cp [kJ/kg·K] × ΔT [K]). Zakładamy, że przez minimalny czas pracy sprężarka oddaje cały najmniejszy stopień mocy do wody bez odbioru ciepła, co daje wynik po bezpiecznej stronie. Właściwości glikoli przyjęte dla ok. 5 °C. Zalecenia producenta chillera mają pierwszeństwo, część producentów podaje minimalną pojemność wody wprost w dokumentacji.

Zbiornik buforowy do chillera: po co i jak liczyć

Gdy instalacja ma mało wody, chiller schładza ją w kilkadziesiąt sekund i sprężarka staje. Po chwili woda się nagrzewa i sprężarka rusza znowu. Takie taktowanie zużywa styczniki i sprężarki, a temperatura wody skacze. Dlatego zbiornik buforowy do chillera zwiększa pojemność wodną układu, żeby każdy cykl trwał co najmniej tyle, ile wymaga producent sprężarki.

  • V = Pmin × tmin / (ρ × cp × ΔT).
  • Pmin to najmniejszy stopień mocy, czyli wydajność podzielona przez liczbę stopni.
  • tmin to minimalny czas pracy sprężarki w sekundach, zwykle 120 do 300 s.
  • ΔT to dopuszczalna zmiana temperatury wody, najczęściej histereza regulatora 1 do 3 K.

Ile litrów na kW przyjąć bez obliczeń

Producenci chillerów podają minimalną pojemność wody w dokumentacji i to ona jest wiążąca. Ponadto w praktyce chillery ze sprężarkami on/off potrzebują zwykle kilku do kilkunastu litrów na kW, a jednostki z regulacją płynną mniej. Z kolei przy procesach o skokowym obciążeniu, np. przy wtryskarkach, bufor wygładza też szczyty poboru chłodu. Natomiast glikol ma mniejsze ciepło właściwe niż woda, więc przy glikolu zbiornik buforowy do chillera musi być większy.

Montaż zbiornika buforowego krok po kroku

  1. Sprawdzamy dokumentację chillera i liczymy pojemność instalacji.
  2. Następnie dobieramy zbiornik z zapasem do najbliższego typowego rozmiaru.
  3. Potem wybieramy miejsce: na powrocie do chillera lub jako sprzęgło hydrauliczne między obiegiem chillera a odbiorników.
  4. Dalej montujemy zbiornik z izolacją, odpowietrznikiem, spustem i zaworami odcinającymi.
  5. Uzupełniamy wodę lub glikol, odpowietrzamy i sprawdzamy stężenie.
  6. Na koniec ustawiamy histerezę regulatora i kontrolujemy liczbę startów sprężarek.

Objawy za małej pojemności wody

Sprężarka startuje kilkanaście razy na godzinę, temperatura wody waha się o kilka stopni, a chiller zgłasza alarmy przepływu lub niskiego ciśnienia przy rozruchu. Często też szybko zużywają się styczniki sprężarek.

Ile kosztuje dobór i montaż bufora

Przegląd zerowy instalacji z pomiarami i oceną pracy sprężarek kosztuje 1 800 do 2 500 zł netto. Dojazd liczymy 3,20 zł netto za kilometr w obie strony. Roboczogodzina to 500 zł netto dla jednego serwisanta i 750 zł netto dla zespołu. Zbiornik i armaturę wyceniamy w ofercie ważnej 7 dni, termin ustalamy po akceptacji. Więcej o instalacjach na stronie chiller, a na czas przebudowy zapewniamy wynajem chillera.

Pytania i odpowiedzi

Jaki zbiornik buforowy do chillera 100 kW?

Przy dwóch stopniach mocy, 3 minutach pracy i 2 K histerezy to ok. 1 080 l wody w układzie. Odejmij pojemność instalacji, a różnica to bufor.

Czy chiller z falownikiem potrzebuje bufora?

Zwykle mniejszego, bo sprężarka schodzi z mocą. Liczy się minimalne obciążenie, przy którym jeszcze pracuje bez wyłączania.

Gdzie montować bufor: na zasilaniu czy na powrocie?

Najczęściej na powrocie, bo wygładza temperaturę wody wracającej do chillera. Przy dwóch obiegach pomp zbiornik pracuje jako sprzęgło hydrauliczne.

Jak policzyć pojemność instalacji?

Z długości rur każdej średnicy, pojemności parownika i odbiorników. Zrobisz to w kalkulatorze glikolu.

Czy bufor zmienia moc chillera?

Nie. Wydajność policzysz w kalkulatorze wydajności chłodniczej, a bufor tylko wydłuża cykle pracy.

Co przygotować przed telefonem

  • Model chillera i liczbę sprężarek.
  • Schemat lub opis instalacji z długościami rur.
  • Rodzaj medium: woda czy glikol.
  • Opis problemu: taktowanie, wahania temperatury, alarmy.

Dzwoń od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 do 16:00: +48 536 577 385. Zobacz też: kalkulator zużycia prądu i tabela ciśnień czynnika. Właściwości wody i glikoli podaje Engineering ToolBox.

Pozostałe kalkulatory chłodnicze: kalkulator GWP i CO2eq, kalkulator glikolu, kalkulator wydajności chłodniczej, kalkulator przeglądów chillera, kalkulator zużycia prądu przez chiller, tabela ciśnień czynnika (kalkulator P-T).

Potrzebujesz przeglądu, diagnostyki albo naprawy?

Serwisujemy agregaty wody lodowej, chillery i urządzenia chłodnicze wszystkich marek w całej Polsce. Podaj markę i model urządzenia oraz opisz problem, a zaproponujemy termin i wycenę.

Poniedziałek do soboty, 8:00 do 16:00. Oddziały: Wałsnów, Warszawa, Szczecin.

Jak oceniasz ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić jakość treści.

Średnia ocena użytkowników: / 5. Liczba głosów:

Brak ocen – bądź pierwszy i oceń ten wpis!

Zadzwoń: 536 577 385